Да нет все правильно, здесь только то, что касается работы
Согласно САНПИН 2.2.2.1332-03 Площадь и кубатура помещений на одного работающего рассчитывается в соответствии с требованиями технологической и эксплуатационной документации (не менее 6 м2, при кубатуре - не менее 15 м3).
Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 при использовании ПЭВМ с ВДТ (монитор + клавиатура) на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств — принтер, сканер и др.), при площади площади 4,5 м2 на одно рабочее место продолжительность работы должна быть не более 4-х часов в день.
Площадь помещения и площадь рабочего места — это разные понятия. У ЖК-монитора тепло излучение ниже чем ЭЛТ монитора, но согласно САНПИН 2.2.2.1332-03 и логике СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 если при использовании ЖК-монитора площадь помещения на одного человека составляет 4,5 м2, то рабочий день должен быть уменьшен до 4-х часов.
Итак, посчитайте, какая площадь кабинета и сколько человек в нем находится. Я не ошибусь, если скажу, что в госорганизациях сейчас на одного человека приходится 4,5 м2